Dymond
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией. Есть настенный EMS-котел Buderus Logomax U052-28 с автоматом UBA H3 и есть модуль гидравлической стрелки WM10, к которому подключается датчик температуры стрелки и который может управлять вкл./выкл. насоса отопительного контура без смесителя. Ручкой на автомате UBA H3 выставляем требуемую температуру подачи. При подключении модуля WM10 котел будет держать заданную температуру по датчику в котле или в стрелке? Если в котле, то зачем тогда датчик в стрелке? Заранее спасибо
vladun
Либо этот регулятор будет "бездействовать" при подключении подобного модуля (если на оном борту имеется свой регулятор или "погодник" с наружным датчиком), либо он будет управлять температурой стрелки - 99%
Dymond
Согласен с Вами Vladun, что это наиболее логичный вариант (в модуле нет своего регулятора или "погодника"). Планирую к подобной системе подключить еще модуль EM10, который позволяет по внешнему сигналу 0...10В управлять температурой/мощностью котла. А в этой ситуации регулятор будет держать температуру, которую я ему задам этим сигналом по датчику в котле или в стрелке?